直销中心 >> ups电源指导
供应台达UPS电源NT20-400K
作者:admin 发表时间:2014/8/4 16:17:17 阅读:
次
产品品牌:
台达UPS电源NT20-400K
产品型号:
台达
UPS电源
NT20-400K
基本参数
输入电压:
220 V
设备类型:
后备式
UPS
详细说明
产品名称
台达UPS电源NT20-400K型号
台达UPS电源NT20-400K规格
台达UPS电源NT20-400K
NT20-400K
20-400k
台达UPS电源NT20-400K说明:
产品特性:
技术规格:
额定功率KVA (功率因数=0.8)
20
30
20
30
40
50
60
80
100
120
160
200
250
300
400
交流输入
输入电压范围 V
380 / 220±20%( 3相4线+地线 )
频率范围 Hz
50±5%
交流输出
额定电压 V
单相220
380 / 220 ( 3相4线+地线 )
总谐波失真
≦3% (线性负载下)
电压稳定度 V
±1%(静态), ±5%(动态)
频率-Hz
50±0.01%(电池供电), 50±1%(市电供电)
整机效率
一般模式 %
92
92
92
92
93
93
93
93
94
94
94
94
94
94
94
省电模式 %
97
97
97
97
97
97
97
97
98
98
98
98
98
98
98
转换时间 ms
0毫秒
警告声响
电池供电
间接性警报声
UPS异常
连续性警报声
指示装置
LED状态指示
UPS 状态指示 : 交流主电源正常、备用电源正常、整流器、逆变器、静态开关及电池状态指示,维护旁路,输出电源正常。
LCD显示
UPS 异常状态显示及智能型自我诊断。输入、旁路、逆变器、输出、频率、负载容量及电池电压、电流显示。
远程监控
监视
可多机监控、图表显示及过往数据统计分析。
控制
逆变器及警报器远方控制、密码设定、故障数据读取、自动拨号告警。
其他功能
通讯接口
标准配备 : RS232, RS485, 状态干接点。 选购 : SNMP, Ethernet Port 。
多机并联功能
有 (可8台并联)
紧急关机装置
有 (近端及远程)
多段式风扇速控
有
SRAM 故障记录
有
可程序参数设定
有
可选购件
电池启动 / 谐波滤波器 / 12-Pulse整流器 / 充电温度补偿 / 远程监控器 等
超载能力
逆变器
110% : 60分钟 125% : 10分钟 150% : 1分钟
静态开关
120%: 30分钟 1000%: 30毫秒
环境
温度
0~40℃
相对湿度
0~90%(不结露)
噪音(1.5m距离) dBA
60
60
60
60
65
65
65
65
65
65
70
70
70
70
70
结构
尺寸:
-宽 mm
600
800
1200
1800
-深 mm
800
830
830
830
-高 mm
1400
1700
1700
1700
重量 kg
365
375
365
375
425
460
505
525
700
745
940
1060
1220
1550
1880
UPS电源新品展示